مشکل تجمع لجن در سطح حوض ته نشینی لجن فعال

در این انجمن به تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

ارسال پست
نمایه کاربر
hses
ویژه
ویژه
پست: 378
تاریخ عضویت: 07 آگوست 2014 12:15
تماس:

مشکل تجمع لجن در سطح حوض ته نشینی لجن فعال

پست توسط hses »

علت مشکل تجمع لجن در سطح حوض ته نیشی سیستم لجن فعال چیه؟
رنگ حوض ته نشينى تيره هست.
همچنین حوض ته نشینی هوادهى مىشه وقتى برگشت لجن و ميبندم!
علت تجمع لجن خوب ایجاد شرایط بی هوازی و فرآیند دنیتریفیکاسیون میتونه باشه که در اثرخروج گاز نیتروژن لجن ها هم بالا میاره

هوادهی شدن حوض ته نشینی در اثر بستن شیر برگشت لجن میتونه دو علت داشته باشه

اولی اینکه احتمالا سیتم انتقال لجن به حوض هوادی از طریق مکش ایجاد شده توسط عبور هواست

دومی اینکه ممکنه
نمایه کاربر
157
فعال
فعال
پست: 254
تاریخ عضویت: 12 آگوست 2014 08:17
تماس:

Re: مشکل تجمع لجن در سطح حوض ته نشینی لجن فعال

پست توسط 157 »

سلام ماهم بامشکل تجمع لجن روی حوض ته نشینی مواجهیم هرروزروی حوضچه هارو تمیز میکنیم ولی روز بعد کاملا لخته ها روشو میگیرن وپساب خروجیمون پر ازلجن میشه شیربرگشت لجنمون پساب شفاف میده ،لجن درکف حوض نیست ولی لجنهای دیواره کنده میشه میاد روی حوض، مشاورمون میگه 15روز طول میکشه که کلا لجنهای پیر تخلیه شن هرروز باید روشو خالی کنیم یا با پمپ لجن کش همه رو از ته نشینی بکشیم .حالا اگه راه حلی به ذهن کسی رسید به ماهم بگه
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 2793
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تماس:

Re: مشکل تجمع لجن در سطح حوض ته نشینی لجن فعال

پست توسط naderloo »

157 نوشته شده:سلام ماهم بامشکل تجمع لجن روی حوض ته نشینی مواجهیم هرروزروی حوضچه هارو تمیز میکنیم ولی روز بعد کاملا لخته ها روشو میگیرن وپساب خروجیمون پر ازلجن میشه شیربرگشت لجنمون پساب شفاف میده ،لجن درکف حوض نیست ولی لجنهای دیواره کنده میشه میاد روی حوض، مشاورمون میگه 15روز طول میکشه که کلا لجنهای پیر تخلیه شن هرروز باید روشو خالی کنیم یا با پمپ لجن کش همه رو از ته نشینی بکشیم .حالا اگه راه حلی به ذهن کسی رسید به ماهم بگه

شناور شدن لجن یا بالگینگ می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد:
الف: تجزیه لجن در مخزن ته نشینی و تولید گاز
ب: نیتریفیکاسیون در خط برگشت لجن، گرفتگی خط برگشت لجن
چ: سن بالای لجن
د: رشد ارگانسیم های رشته ای
ه: و ...

راه حل کنترل:
الف : در صورت تجمع بیش از حد لجن در مخزن و تولید گاز باید تخلیه لجن با تناوب و یا مقدار بیشتر انجام شود
ب : در صورت بالا بودن سن لجن نیز باید باید افزایش مقدار دفع لجن سن لجن را کاهش داد.
ج :‌ در صورت گرفتگی در خط برگشت بايد خط برگشت تخلیه و شستشو شود.
د :‌ در صورت نیتریفیکاسیون در خط برگشت باید بايد خط برگشت تخلیه و شستشو شود.
ه : در صورت رشد ارگانسیم های رشته ای راه حل کلرزنی لجن برگشتی است که باید به مقدار کم و در کوتاه مدت استفاده شود تا تصفيه خانه مشكل پيدا نكند.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم