حل مشكل لجن بالا رونده در سيستم لجن فعال تصفيه خانه فاضلاب

در این انجمن به تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

ارسال پست
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 2793
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تماس:

حل مشكل لجن بالا رونده در سيستم لجن فعال تصفيه خانه فاضلاب

پست توسط naderloo »

مشكل لجن بالا رونده در تصفيه خانه فاضلاب چطور حل ميشود
دوست عزيز قبلا در اين خصوص بحث شده است به هر حال لجن بالارونده ممكن است نتیجه افزایش فرآيند دنیتریفیکاسیون در سيستم ته نشيني شماست که در شرايط بي هوازي اتفاق ميافتد ( آنوکسیک ).
ذرات لجن به حباب های نیتروژن که در حال بالا آمدن هستند چسبیده و تشکیل یک لایه لجنی در سطح سيستم ته نشيني را می دهند . خروجی نهایی ، پسابی کدر واجد BOD 5 افزایش یافته ، می باشد .

راه حل رفع مشكل لجن بالارونده ، کم کردن زمان ماند لجن ( یعنی افزایش میزان بازگردش لجن فعال ) در تانک ته نشینی است . و يا به عباري ميزان لجن برگشتي را به حوضچه افزايش دهيم.

لطفا مباحث ذيل را هم مشاهده نماييد:
مشکل تجمع لجن در سطح حوض ته نشینی لجن فعال
حل مشكل لجن بالا رونده در سيستم لجن فعال تصفيه خانه فاضلاب
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
[CENTER]
تصویر

تصویر
[/CENTER]