علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی
مدیر انجمن: naderloo
علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی
با سلام علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی در تصفیه به روش هوادهی مرحله ای چه عواملی می تواند باشد؟ با تشکر
- naderloo
- مدیر کل
- پست: 2793
- تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
- حالت من: Khaste
- محل اقامت: تهران
- تماس:
Re: علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی
سلام، علت به طور کلی علت خوردگی در حوض های بی هوازی عمدتا مربوط هست به PH و گاز H2s احتمالا باید وضعیت فرآیند را در واحد بی هوازی بررسی نمایید.در ضمن ما خوردگی میکروبی هم در این واحد خواهیم داشتkoshnam نوشته شده:با سلام علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی در تصفیه به روش هوادهی مرحله ای چه عواملی می تواند باشد؟ با تشکر
Re: علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی
با توجه به اینکه این واحد به عنوان حوض دنیتریفیکاسیون عمل می نماید و وجود حوض هوازی ماقبل آن و عدم ورود فاضلاب خام به این مرحله به عنوان دهنده الکترون آیا انجام واکنش تنفس خودتخریبی می تواند باعث تشدید این خوردگی شود؟
- naderloo
- مدیر کل
- پست: 2793
- تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
- حالت من: Khaste
- محل اقامت: تهران
- تماس:
Re: علت خوردگی فلومیکر از حنس چدن در حوض های بی هوازی
روشهای حذف نیتریت و نیترات:koshnam نوشته شده:با توجه به اینکه این واحد به عنوان حوض دنیتریفیکاسیون عمل می نماید و وجود حوض هوازی ماقبل آن و عدم ورود فاضلاب خام به این مرحله به عنوان دهنده الکترون آیا انجام واکنش تنفس خودتخریبی می تواند باعث تشدید این خوردگی شود؟
الف - روش کلرزنی تا نقطه شکست که روش اقتصادی نبوده و کنترل آن مشکل است همچنین روش با اطمینانی (تولید کلرآمین ها و ...) نیست.
ب - روش بیولوژیکی : باکتریهای دنیتریفایر شیمیو هتروترف به عنوان گیرنده نهایی الکترون عمل کرده و نیترات را به گاز ازت تبدیل میکند لذا ما دنیتریفیکاسیون را داریم در دنیتریفیکاسیون نیاز به منبع کربن آلی داریم و فقر اکسیژن داریم در برخی از موارد حتی از اتانول به عنوان منبع کربن آلی استفاده میشود NO3 ------ N2+O2.
و البته مواد آلی باید حذف شوند تا نیتریفیکاسیون اتفاق بیافتد
در فرآیند نیتریفیکاسیون قلیائیت مصرف میشود و لذا باید PH را کنترل نمود NH4 ------------------ NO3+H
سیستم های تلفیقی باردنفو:
Anoxic-----------Aerobic------------Anoxic----------------Aerobic---------ورودی فاضلاب
لذا باید در فرآیند دنیتریفیکاسیون یک مقدار فاضلاب خام به حوضچه اضافه کرد و یا از اتانول استفاده کرد.
چه کسی حاضر است؟
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان