سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
مدیر انجمن: naderloo
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
برای کلر زنی 10000متر مکعب در روز ، دستگاه کلر زنی گازی باید روی چه درجه ای برحسب کیلو گرم بر ساعت تنظیم شود در صورتیکه کلر موردنیاز 2 میلی گرم بر لیتر باشد؟
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
Re: سوال در مورد کلر زنی
برای سختی گیری 100مترمکعب ابی با سختی کربناته 200میلی گرم بر لیتربرحسب کربنات کلسیم ، چند کیلو گرم اهک با خلوص 70درصد لازم است(co2ازاد و منیزیم در اب وجود ندارد)
(با توضیح کامل)
با تشکر از دوستان
(با توضیح کامل)
با تشکر از دوستان
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
- naderloo
- مدیر کل
- پست: 2793
- تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
- حالت من: Khaste
- محل اقامت: تهران
- تماس:
Re: سوال در مورد کلر زنی
سلام، دوست عزیز برای محاسبه ماکزیمم کلر مورد نیاز همانطور که عرض کردم به ازاء هر متر مکعب آب تصفیه شده 5 گرم پرکلرین باید تزریق شود و یا به ازاء هر لیتر 5 میلیگرم پرکلرین تزریق میشود. منبع:کتاب Water Works Engineering by Qasimsuldoz نوشته شده:برای کلر زنی 10000متر مکعب در روز اب اشامیدنی ، دستگاه کلر زنی گازی باید روی چه درجه ای برحسب کیلو گرم بر ساعت تنظیم شود در صورتیکه کلر موردنیاز 2 میلی گرم بر لیتر باشد؟
حال اگر بخواهیم میزار پرکلرین مورد نیاز را برآورد کنیم باید با توجه با اينكه كلر مورد مصرف در بازار داراي درصد خلوص 70% مي باشد و همچنین فرض 5% تلفات کلر فعال به همراه لجن، كل كلر مصرفي باید در درصد خلوص پرکلرین ضرب شود
مثلا اگر بخواهیم یک هزار متر مکعب آب را در روز کلر زنی کنیم نیاز به 5000 گرم پرکلرین داریم که با در نظر گرفتن درصد خلوص و تلفات 5/0.75 نیاز به تزریق 6667 گرم پرکلرین 70 درصد به هزار متر مکعب آب خواهیم داشت. حال برای تزریق به آب توسط هیپوکلریناتور باید از محلول پرکلرین استفاده کنیم که خیلی ساده تهیه میشود اگر بخواهیم محلول یک درصد پرکلرین تهیه نماییم به عبارتی داریم 666.7 لیتر محلول یک در صد خواهیم داشت یعنی 6667 گرم پرکلرین را باید در 666.7 لیتر آب حل کنیم و به آب تزریق کنیم البته این نیاز روزانه هست اگر بخواهیم با پمپ تزریق کنیم معمولا برحست ساعت بیان میشود یعنی 27.8 لیتر محلول پرکلرین در ساعت باید تزریق شود و پمپی نیاز داریم که 27.8 لیتر محلول در ساعت تزریق کنید. درجه پمپ هم میتوانیم تنظیم کنیم که معمولا به صورت پالس های ده درصد از یک تا ده درجه بندی شده است.
توضیحات بیشتر در مبحث ذیل بیان شده است:
میزان کلرخواهی مخزن اب
آزمایش اندازه گیری اکسیژن محلول به روش وینکلر
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
جناب ندرلو با تشکر
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
- naderloo
- مدیر کل
- پست: 2793
- تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
- حالت من: Khaste
- محل اقامت: تهران
- تماس:
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
وقتی که از پرکلرین صحبت نشده احتمالا منظور کلر گازی که بالای 95 درصد کلرفعال دارد برای تامین دو میلی گرم کلر در هر لیتر هم که قبلا عرض کردم باید تقریبا به ازاء هر متر مکعب 2 گرم کلر تزریق کنید حال سایر محاسبات با شماست.suldoz نوشته شده:جناب ندرلو با تشکر
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
با در نظر گرفتن این موضوع پس راه حل اسانتر میشهnaderloo نوشته شده:وقتی که از پرکلرین صحبت نشده احتمالا منظور کلر گازی که بالای 95 درصد کلرفعال دارد برای تامین دو میلی گرم کلر در هر لیتر هم که قبلا عرض کردم باید تقریبا به ازاء هر متر مکعب 2 گرم کلر تزریق کنید حال سایر محاسبات با شماست.suldoz نوشته شده:جناب ندرلو با تشکر
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
باتشکر
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
چنانچه مقدار دبی آب بیشتر از 3000 متر مکعب در ساعت باشد استفاده از گاز کلر نسبت به سایر مشتقات آن مقرون به صرفه تر خواهد بود. در طراحی یک سیستم کلرزنی مهمترین نکته انتخاب اجکتور مناسب بر مبنای محاسبات هیدرولیکی خط تزریق می باشد
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
من آخرش متوجه نشدم این میزان تزریق کلر اب اشامیدنی رو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
جناب ندرلو واضح در مورد کلر زنی هم با پرکلرین و هم با گاز کلر بیان فرمودند وبا توضیحاتشون .راحت به جواب سوال رسیدیم هر جا مبهم من کمکتون کنم
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
فايل Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf a
با سلام
فايل [FONT=tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf and Eddy[/HIGHLIGHT][/FONT] قابل دانلود نيست خواهشمند است بررسي گردد.
فايل [FONT=tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf and Eddy[/HIGHLIGHT][/FONT] قابل دانلود نيست خواهشمند است بررسي گردد.
- naderloo
- مدیر کل
- پست: 2793
- تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
- حالت من: Khaste
- محل اقامت: تهران
- تماس:
Re: فايل Wastewater Engineering Collection and Pumping Metca
سلام، اصلاح شد لطفا مشکلات لینک های شکسته تنها از طریق گزارش لینک شکسته و یا بخش تماس با سایت پی گیری شودbanisaeid نوشته شده:با سلام
فايل [FONT=tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf and Eddy[/HIGHLIGHT][/FONT] قابل دانلود نيست خواهشمند است بررسي گردد.
- suldoz
- ØرÙÙ‡ ای
- پست: 515
- تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2011 00:00
- حالت من: Badhal
- محل اقامت: نقده
- تماس:
Re: سوال در مورد کلر زنی
کسی به این سوال ما جواب نداده هاsuldoz نوشته شده:برای سختی گیری 100مترمکعب ابی با سختی کربناته 200میلی گرم بر لیتربرحسب کربنات کلسیم ، چند کیلو گرم اهک با خلوص 70درصد لازم است(co2ازاد و منیزیم در اب وجود ندارد)
(با توضیح کامل)
با تشکر از دوستان
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
چه کسی حاضر است؟
کاربران حاضر در این انجمن: Tbot و 0 مهمان