سلام بر دوستان
یه تیکنر تو مجموعه مون داریم که فاقد inlet well هست و این باعث میشه اتصال کوتاه در حوضچه رخ بده.تصمیم دارم یه inlet well براش تعبیه کنیم اما نمی دونم قطر اون رو چقدر بگیرم و ارتفاعش چقدر باشه(چقدر در حوضچه فرو بره)...ممنون میشم اگه دوستان راهنمائیم کنند.
راهنمایی برای اصلاح واحد تغلیظ لجن thickener
مدیر انجمن: naderloo
- amousaei82
- جدید
- پست: 5
- تاریخ عضویت: 03 آگوست 2013 00:20
- تماس:
راهنمایی برای اصلاح واحد تغلیظ لجن thickener
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
Re: راهنمایی برای اصلاح واحد تغلیظ لجن thickener
هدف از inlet well جلوگیری از اغتشاش جریان ورودی و توزیع یکسان در راکتوره. معمولا20-25% قطر تغلیظ رو در نظر می گیرند. قسمت بالایی باید همسطح سرریز باشه. سطح پایین هم تقریبا در یک سوم عمق از بالا باشه
- amousaei82
- جدید
- پست: 5
- تاریخ عضویت: 03 آگوست 2013 00:20
- تماس:
Re: راهنمایی برای اصلاح واحد تغلیظ لجن thickener
از اينكه زحمت كشيديد و پاسخ داديد متشكرم.اگر ممكنه لطفا رفرنستون رو لطفا اعلام كنيد.تو كتاب پردازش لجن ماتاي چيزي در اين مورد نديدم....
تو اين مدت بيشتر جستجو كردم كه ماحصلش عكس زيره
تو اين مدت بيشتر جستجو كردم كه ماحصلش عكس زيره
- amousaei82
- جدید
- پست: 5
- تاریخ عضویت: 03 آگوست 2013 00:20
- تماس:
Re: راهنمایی برای اصلاح واحد تغلیظ لجن thickener
نحوه ي قرار گيري inlet well درون واحد تغليظ
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
Re: راهنمایی برای اصلاح واحد تغلیظ لجن thickener
دوست گرامی بنده ه رفرنس ها را چک کرده ام. محدوده معینی از لحاظ ابعاد اجرایی ارائه نشده است و فقط به لایه بندی ها اشاره شده. مقادیر فوق الذکر بر مبنای نقشه های اجرایی و قضاوت مهندسین مشاور است. ارقام پیشنهادی بر مبنای دیتایل اجرایی است.