حجیم شدن لجن در بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال
مدیر انجمن: naderloo
حجیم شدن لجن در بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال
مشکلات لجن فعال مثل گندیده شدن و حجیم شدن و یا بالا امدن لجن و... به نوع هوادهی ارتباطی نداره؟یعنی در هر نوع هوادهی ما این مشکلات رو داریم؟؟؟؟افقی ، عمودی یا عمقی بودن هوادهی در بروز این مشکلات نقشی داره؟
چه زیباست بخاطر تو زیستن ...و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !
Re: بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال
با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟ameneh نوشته شده:مشکلات لجن فعال مثل گندیده شدن و حجیم شدن و یا بالا امدن لجن و... به نوع هوادهی ارتباطی نداره؟یعنی در هر نوع هوادهی ما این مشکلات رو داریم؟؟؟؟افقی ، عمودی یا عمقی بودن هوادهی در بروز این مشکلات نقشی داره؟
- naderloo
- مدیر کل
- پست: 2793
- تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
- حالت من: Khaste
- محل اقامت: تهران
- تماس:
Re: بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال
معمولا مشکلات بهره برداری از سیستم های لجن فعال موارد مذکور را سبب میشوندameneh نوشته شده:مشکلات لجن فعال مثل گندیده شدن و حجیم شدن و یا بالا امدن لجن و... به نوع هوادهی ارتباطی نداره؟یعنی در هر نوع هوادهی ما این مشکلات رو داریم؟؟؟؟افقی ، عمودی یا عمقی بودن هوادهی در بروز این مشکلات نقشی داره؟
میتوان گفت که مهمترین مشکلات بهره برداری از سیستم های لجن فعال عبارتند از :
1-بالکینگ (ورم) رشته ای( filmantous bulking )
2-بالکینگ چسبنده (bulking Viscous)
3-بالا آمدن لجن (Rising sludge)
4-تشکیل لخته های سر سوزنی (Pinpoint floc)
5-کف نوکاردیا (foaming/scum formation)
6-رشد پراکنده (Dispersed growth)
عوامل موثر بر پدیده بالکینگ
1-غلظت مواد غذایی
2-نوع ماده غذایی یا ماده آلی
3-غلظت اکسیژن محلول
4-نسبت F/M
5-نوع جریان هیدرولیکی
6-pH
7-سن لجن
8-میزان لجن برگشتی
9-غلظت سولفید
بنابر این یکی از عوامل بالکینگ و ... میزان اکسیژن محلول میباشد بطور کلی میتوان گفت که غلظت اکسیژن محلول به طور مستقیم به هوادهی و دما مرتبط میشوند در طراحی میزان اکسیژن مورد نیاز محاسبه شده و بر اساس میزان اکسیژن مورد نیاز نوع و میزان انرژی مورد نیاز و به طبع آن توان الکتروموتورهای هواده ها مشخص میشود و هر کدام از هوده های افقی ، عمودی یا عمقی راندمان مشخصی دارند که طراح با توجه به آن تعداد یا قدرت مورد نیاز هوادهی را مشخص میکند بنابراین به نوع هواده ها ربطی نداشته و عمدتا به طراحی برمیگردد
معمولا هواده ها با توجه به دمای فصل تابستان طراحی میشوند که در حداکثر دما هم بتوانند غلظت اکسیژن محلول را کنترل کنند ولی به هر حال مشکلاتی هم وجود دارد و معمولا این غلظت مناسب در فصل گرما تامین نمیشود و معمولا مشکلاتی نظر بی هوازی شدن لجن و کاهش اکسیژن محلول ایجاد میشود
چه کسی حاضر است؟
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان