مشکلات بهره برداری با کاهش بیش از حد دبی تصفیه خانه فاضلاب

در این انجمن به تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

ارسال پست
نمایه کاربر
koshnam
جدید
جدید
پست: 26
تاریخ عضویت: 22 مارس 2012 08:38
تماس:

مشکلات بهره برداری با کاهش بیش از حد دبی تصفیه خانه فاضلاب

پست توسط koshnam »

با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 2793
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تماس:

Re: مشکلات بهره برداری

پست توسط naderloo »

koshnam نوشته شده:با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
سلام، معمولا امکان حذف واحدهای موازی در تصفیه خانه ها در این خصوص وجود دارد همچنین در طول مدت روز در ساعت های پیک به هر حال مسیر شسته میشود روشهایی که به نظر من میرسد به شرح ذیل است:

1.حذف واحدهای موازی
2.افزایش شستشوی مصنوعی در شبکه جمع آوری فاضلاب
3.استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایز پایین تر در موارد خیلی حاد در بخش های انتقال واحدهای مختلف در صورت امکان
4.استفاده از روان آب های سطحی جهت افزایش بار هیدرولیکی در صورت امکان
5.باز گرداندن پساب تصفیه شده به ورودی جهت افزایش بار هیدرولیکی
6.افزایش لجن برگشتی جهت کنترل سن لجن

و راه حل قطعی در مواقعی که این مشکل طولانی مدت است استفاده از یک بالانس تانک جهت ذخیره بخشی از فاضلاب در زمان های پیک و استفاده مجدد آن در زمان های کم مصرف بوسیله پمپ
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
[CENTER]
تصویر

تصویر
[/CENTER]
نمایه کاربر
koshnam
جدید
جدید
پست: 26
تاریخ عضویت: 22 مارس 2012 08:38
تماس:

Re: مشکلات بهره برداری

پست توسط koshnam »

naderloo نوشته شده:
koshnam نوشته شده:با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
سلام، معمولا امکان حذف واحدهای موازی در تصفیه خانه ها در این خصوص وجود دارد همچنین در طول مدت روز در ساعت های پیک به هر حال مسیر شسته میشود روشهایی که به نظر من میرسد به شرح ذیل است:

1.حذف واحدهای موازی
2.افزایش شستشوی مصنوعی در شبکه جمع آوری فاضلاب
3.استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایز پایین تر در موارد خیلی حاد در بخش های انتقال واحدهای مختلف در صورت امکان
4.استفاده از روان آب های سطحی جهت افزایش بار هیدرولیکی در صورت امکان
5.باز گرداندن پساب تصفیه شده به ورودی جهت افزایش بار هیدرولیکی
6.افزایش لجن برگشتی جهت کنترل سن لجن

و راه حل قطعی در مواقعی که این مشکل طولانی مدت است استفاده از یک بالانس تانک جهت ذخیره بخشی از فاضلاب در زمان های پیک و استفاده مجدد آن در زمان های کم مصرف بوسیله پمپ
با تشکر از توضحیات مفیدتون این امر با وجود پایین بودن سن لجن می افتد و افزایش لجن برگشتی منجر به کدر شدن پساب و خروج ذرات معلق گردیده منظورتون از حذف واحدهای موازی چی بود؟
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 2793
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تماس:

Re: مشکلات بهره برداری

پست توسط naderloo »

koshnam نوشته شده:
naderloo نوشته شده:
koshnam نوشته شده:با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
سلام، معمولا امکان حذف واحدهای موازی در تصفیه خانه ها در این خصوص وجود دارد همچنین در طول مدت روز در ساعت های پیک به هر حال مسیر شسته میشود روشهایی که به نظر من میرسد به شرح ذیل است:

1.حذف واحدهای موازی
2.افزایش شستشوی مصنوعی در شبکه جمع آوری فاضلاب
3.استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایز پایین تر در موارد خیلی حاد در بخش های انتقال واحدهای مختلف در صورت امکان
4.استفاده از روان آب های سطحی جهت افزایش بار هیدرولیکی در صورت امکان
5.باز گرداندن پساب تصفیه شده به ورودی جهت افزایش بار هیدرولیکی
6.افزایش لجن برگشتی جهت کنترل سن لجن

و راه حل قطعی در مواقعی که این مشکل طولانی مدت است استفاده از یک بالانس تانک جهت ذخیره بخشی از فاضلاب در زمان های پیک و استفاده مجدد آن در زمان های کم مصرف بوسیله پمپ
با تشکر از توضحیات مفیدتون این امر با وجود پایین بودن سن لجن می افتد و افزایش لجن برگشتی منجر به کدر شدن پساب و خروج ذرات معلق گردیده منظورتون از حذف واحدهای موازی چی بود؟
سلام، منظورم اینه که به عنوان مثال در صورتیکه دوتا واحد هوازی، ته نشینی و ... دارید یکی را از مدار خارج نمایید تا کل دبی فاضلاب به یک واحد منتقل شود
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
[CENTER]
تصویر

تصویر
[/CENTER]
ارسال پست

بازگشت به “تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان