طراحی سیستم آتش نشانی از نوع باز

در این انجمن به ایمنی در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

ارسال پست
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 2793
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2008 00:00
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تماس:

طراحی سیستم آتش نشانی از نوع باز

پست توسط naderloo »

[align=justify]چندی پیش برای طراحی یک سیستم آتش نشانی از نوع باز به فکر افتادم که از نرم افزارهای موجود در این زمینه استفاده نمایم برای این منظور نیازمند به داده های طراحی از جمله دبی مورد نیاز هر اسپرینکلر شدم که به روش ذیل محاسبه نمودم لیکن نتایج فلوی بسیار زیادی را نشان میدهد که طراحی بر مبنای این میزان جریان هزینه را به صورت زیادی افزایش میدهد ولی دبی مورد نیاز به صورت کامل تامین میشود برای اطمینان بیشتر از سه روش جداگانه محاسبه را ادامه دادم تقریبا به همان اعداد رسیدم.
بدست آوردن فلو (دبی جریان) در اسپرینکلر:
از طریق فرمول Q=k کتاب تاسیسات نوشته طباطبایی صفحه 757:
P=175psi
k=5.5
q=5.5*175
Q=72.76 g/m
q=4.6 l/s
P=5 bar=72.52
k=5.5
p=72.52
q=5.5*72.52
q=46.84 g/m
q=2.96
از طریق اطلاعات طراحی کتاب تاسیسات صفحه 757 تهرانی:
مقدار فلوی هر اسپرینکلر برای آتش های سنگین 0/5gpm/ft2 یا 20lit/m/m2 در نظر گرفته میشود
با در نظر گرفتن اهمیت و فضای کارخانه مورد نظر داریم
هر اسپرینکلر Q=20lit/m/m2
A=9/3m2 سطح پاشش هر اسپرینکلر
Q=20*9.3=186lit/m=3.1lit/s
از طریق اطلاعات طراحی کتاب تاسیسات صفحه 502 نوشته طباطبایی فشار آب در بالاترین آب پاش بایستی 15psi ودبی آب باید حداقل 3-3.6lit/s
لذا میزان دبی واقعی هر اسپرینکلر را 3 lit/s در نظر میگیریم [/align]
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
[CENTER]
تصویر

تصویر
[/CENTER]
نمایه کاربر
nad
آماتور
آماتور
پست: 132
تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2009 00:00

پست توسط nad »

[align=justify]یکی از دوستان در این خصوص سوالی داشتند که عینا نقل میشود:
سوال :با سلام . اگر منظور از کتاب تأسیات طباطبایی همان کتاب «محاسبات تأسیسات ساختمان» است ، در نسخه ای که من در اختیار دارم ، چاپ دوازدهم (ویرایش هفتم )، اصلاً صفحه 757 وجود ندارد . در صورتی که کتاب یا ویرایش دیگری مدّ نظر می باشد ، اعلام فرمایید. ضمناً بنده دانشجوی سال آخر مکانیک سیّالات هستم و موضوع پروژه کارشناسی ام ، طراحی سیستم های آتش نشانی یک منطقه شهری (منطقه وکیل آباد شهر مشهد) است . با توجّه به اینکه تاکنون موفّق به یافتن منابع علمی اندکی در این رابطه شده ام ، لطفاً در صورت امکان بنده را در یافتن مراجع مناسب راهنمایی فرمایید . و یا اگر شرکتی را سراغ دارید که در این زمینه در مشهد فعّالیت داشته اشت ، لطفاً معرّفی بفرمایید.
متشکرم جعفر ابراهیم پور [/align]

جواب:دوست عزیز سلام
منظور کتاب تاسیسات تهرانی میباشد نه مهندس سید مجتی طباطبایی
بهترین منابع برای طراحی سیستم های آتش شبکه های آبرسانی
1.کتاب طراحی آبرسانی شهری مهندس جلال آشفته (جلد اول)
2.خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب مهندس جلال آشفته

همچنین در صورت نیاز میتوانید مشکلات خود را در همین تاپیک مطرح نمایید تا پاسخ مناسب ارائه شود.
ارسال پست

بازگشت به “ایمنی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان