صفحه 1 از 1

بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال

ارسال شده: 28 دسامبر 2013 23:07
توسط ameneh
مهندسین ارجمند سلام
در رابطه با مشکلات بهره برداری از تاسیسات لجن فعال اطلاعاتی می خواستم....
کسی در این زمینه اطلاعاتی داره؟؟؟

Re: بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال

ارسال شده: 28 دسامبر 2013 23:16
توسط naderloo

Re: بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال

ارسال شده: 30 دسامبر 2013 00:04
توسط naderloo
ameneh نوشته شده: اما من به دنبال مشکلات فرایند لجن فعال هستم.قبلا در سایت سرچ کردم و به نتیجه ای نرسیدم. مشکلات همون بالکینگ یا رایزینگ لجن هستش یا موارد دیگه ایه؟؟؟؟ ممنون.
سلام، لجن قهوه ای که به سطح آب بیاید نشاندهنده رایزینگ یا Rissing است و علت رایزینگ افزایش سن لجن و هوادهی کم میباشد (اکسیژن کمتر از دو میلی گرم در لیتر است) یکی از علت های دیگر رایزینگ دنیتریفیکاسیون میباشد

علت اصلی بالکینگ نسبت C/N/P میباشد و یا کمبود N و P است

راهکار بالکینگ هم مشخص است دیگه

الف - اضافه کردن N و P به تصفیه خانه

ب - برگش لجن باید افزایش یابد

ج - حذف فلزات سنگین با پیش تصفیه

Re: بهره برداری از واحد فرایندی لجن فعال

ارسال شده: 30 دسامبر 2013 00:39
توسط naderloo
ameneh نوشته شده:مهندسین ارجمند سلام
در رابطه با مشکلات بهره برداری از تاسیسات لجن فعال اطلاعاتی می خواستم....
کسی در این زمینه اطلاعاتی داره؟؟؟
سلام فکر میکنم بیشتر منظور شما بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب باشه لذا جزوه زیر توصیه میشه


دانلود جزوه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب قسمت اول

دانلود جزوه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب قسمت دوم