صفحه 1 از 1

مشکلات بهره برداری با کاهش بیش از حد دبی تصفیه خانه فاضلاب

ارسال شده: 17 ژانویه 2014 21:12
توسط koshnam
با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟

Re: مشکلات بهره برداری

ارسال شده: 17 ژانویه 2014 22:58
توسط naderloo
koshnam نوشته شده:با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
سلام، معمولا امکان حذف واحدهای موازی در تصفیه خانه ها در این خصوص وجود دارد همچنین در طول مدت روز در ساعت های پیک به هر حال مسیر شسته میشود روشهایی که به نظر من میرسد به شرح ذیل است:

1.حذف واحدهای موازی
2.افزایش شستشوی مصنوعی در شبکه جمع آوری فاضلاب
3.استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایز پایین تر در موارد خیلی حاد در بخش های انتقال واحدهای مختلف در صورت امکان
4.استفاده از روان آب های سطحی جهت افزایش بار هیدرولیکی در صورت امکان
5.باز گرداندن پساب تصفیه شده به ورودی جهت افزایش بار هیدرولیکی
6.افزایش لجن برگشتی جهت کنترل سن لجن

و راه حل قطعی در مواقعی که این مشکل طولانی مدت است استفاده از یک بالانس تانک جهت ذخیره بخشی از فاضلاب در زمان های پیک و استفاده مجدد آن در زمان های کم مصرف بوسیله پمپ

Re: مشکلات بهره برداری

ارسال شده: 18 ژانویه 2014 22:23
توسط koshnam
naderloo نوشته شده:
koshnam نوشته شده:با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
سلام، معمولا امکان حذف واحدهای موازی در تصفیه خانه ها در این خصوص وجود دارد همچنین در طول مدت روز در ساعت های پیک به هر حال مسیر شسته میشود روشهایی که به نظر من میرسد به شرح ذیل است:

1.حذف واحدهای موازی
2.افزایش شستشوی مصنوعی در شبکه جمع آوری فاضلاب
3.استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایز پایین تر در موارد خیلی حاد در بخش های انتقال واحدهای مختلف در صورت امکان
4.استفاده از روان آب های سطحی جهت افزایش بار هیدرولیکی در صورت امکان
5.باز گرداندن پساب تصفیه شده به ورودی جهت افزایش بار هیدرولیکی
6.افزایش لجن برگشتی جهت کنترل سن لجن

و راه حل قطعی در مواقعی که این مشکل طولانی مدت است استفاده از یک بالانس تانک جهت ذخیره بخشی از فاضلاب در زمان های پیک و استفاده مجدد آن در زمان های کم مصرف بوسیله پمپ
با تشکر از توضحیات مفیدتون این امر با وجود پایین بودن سن لجن می افتد و افزایش لجن برگشتی منجر به کدر شدن پساب و خروج ذرات معلق گردیده منظورتون از حذف واحدهای موازی چی بود؟

Re: مشکلات بهره برداری

ارسال شده: 18 ژانویه 2014 22:46
توسط naderloo
koshnam نوشته شده:
naderloo نوشته شده:
koshnam نوشته شده:با سلام با کاهش بیش از حد دبی یا دبی کمتر از حد طراحی در تصفیه خانه فاضلاب با مدت زمان طولانی که موجب گندیده شده لجن در طول کانالهای منتهی به ته نشینی ثانویه و در نتیجه در مقسم موجب شناور شدن لجن و تشکیل کف های قهوای در این سازه گردیده راه حل این مشکل هیدرولیکی چیست؟
سلام، معمولا امکان حذف واحدهای موازی در تصفیه خانه ها در این خصوص وجود دارد همچنین در طول مدت روز در ساعت های پیک به هر حال مسیر شسته میشود روشهایی که به نظر من میرسد به شرح ذیل است:

1.حذف واحدهای موازی
2.افزایش شستشوی مصنوعی در شبکه جمع آوری فاضلاب
3.استفاده از لوله های پلی اتیلن با سایز پایین تر در موارد خیلی حاد در بخش های انتقال واحدهای مختلف در صورت امکان
4.استفاده از روان آب های سطحی جهت افزایش بار هیدرولیکی در صورت امکان
5.باز گرداندن پساب تصفیه شده به ورودی جهت افزایش بار هیدرولیکی
6.افزایش لجن برگشتی جهت کنترل سن لجن

و راه حل قطعی در مواقعی که این مشکل طولانی مدت است استفاده از یک بالانس تانک جهت ذخیره بخشی از فاضلاب در زمان های پیک و استفاده مجدد آن در زمان های کم مصرف بوسیله پمپ
با تشکر از توضحیات مفیدتون این امر با وجود پایین بودن سن لجن می افتد و افزایش لجن برگشتی منجر به کدر شدن پساب و خروج ذرات معلق گردیده منظورتون از حذف واحدهای موازی چی بود؟
سلام، منظورم اینه که به عنوان مثال در صورتیکه دوتا واحد هوازی، ته نشینی و ... دارید یکی را از مدار خارج نمایید تا کل دبی فاضلاب به یک واحد منتقل شود