صفحه 1 از 1
سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 07 نوامبر 2014 10:42
توسط suldoz
برای کلر زنی 10000متر مکعب در روز ، دستگاه کلر زنی گازی باید روی چه درجه ای برحسب کیلو گرم بر ساعت تنظیم شود در صورتیکه کلر موردنیاز 2 میلی گرم بر لیتر باشد؟
Re: سوال در مورد کلر زنی
ارسال شده: 07 نوامبر 2014 13:28
توسط suldoz
برای سختی گیری 100مترمکعب ابی با سختی کربناته 200میلی گرم بر لیتربرحسب کربنات کلسیم ، چند کیلو گرم اهک با خلوص 70درصد لازم است(co2ازاد و منیزیم در اب وجود ندارد)
(با توضیح کامل)
با تشکر از دوستان
Re: سوال در مورد کلر زنی
ارسال شده: 07 نوامبر 2014 13:45
توسط naderloo
suldoz نوشته شده:برای کلر زنی 10000متر مکعب در روز اب اشامیدنی ، دستگاه کلر زنی گازی باید روی چه درجه ای برحسب کیلو گرم بر ساعت تنظیم شود در صورتیکه کلر موردنیاز 2 میلی گرم بر لیتر باشد؟
سلام، دوست عزیز برای محاسبه ماکزیمم کلر مورد نیاز همانطور که عرض کردم به ازاء هر متر مکعب آب تصفیه شده 5 گرم پرکلرین باید تزریق شود و یا به ازاء هر لیتر 5 میلیگرم پرکلرین تزریق میشود. منبع:
کتاب Water Works Engineering by Qasim
حال اگر بخواهیم میزار پرکلرین مورد نیاز را برآورد کنیم باید با توجه با اينكه كلر مورد مصرف در بازار داراي درصد خلوص 70% مي باشد و همچنین فرض 5% تلفات کلر فعال به همراه لجن، كل كلر مصرفي باید در درصد خلوص پرکلرین ضرب شود
مثلا اگر بخواهیم یک هزار متر مکعب آب را در روز کلر زنی کنیم نیاز به 5000 گرم پرکلرین داریم که با در نظر گرفتن درصد خلوص و تلفات 5/0.75 نیاز به تزریق 6667 گرم پرکلرین 70 درصد به هزار متر مکعب آب خواهیم داشت. حال برای تزریق به آب توسط هیپوکلریناتور باید از محلول پرکلرین استفاده کنیم که خیلی ساده تهیه میشود اگر بخواهیم محلول یک درصد پرکلرین تهیه نماییم به عبارتی داریم 666.7 لیتر محلول یک در صد خواهیم داشت یعنی 6667 گرم پرکلرین را باید در 666.7 لیتر آب حل کنیم و به آب تزریق کنیم البته این نیاز روزانه هست اگر بخواهیم با پمپ تزریق کنیم معمولا برحست ساعت بیان میشود یعنی 27.8 لیتر محلول پرکلرین در ساعت باید تزریق شود و پمپی نیاز داریم که 27.8 لیتر محلول در ساعت تزریق کنید. درجه پمپ هم میتوانیم تنظیم کنیم که معمولا به صورت پالس های ده درصد از یک تا ده درجه بندی شده است.
توضیحات بیشتر در مبحث ذیل بیان شده است:
میزان کلرخواهی مخزن اب
آزمایش اندازه گیری اکسیژن محلول به روش وینکلر
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 07 نوامبر 2014 14:34
توسط suldoz
جناب ندرلو با تشکر
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 07 نوامبر 2014 14:45
توسط naderloo
suldoz نوشته شده:جناب ندرلو با تشکر
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
وقتی که از پرکلرین صحبت نشده احتمالا منظور کلر گازی که بالای 95 درصد کلرفعال دارد برای تامین دو میلی گرم کلر در هر لیتر هم که قبلا عرض کردم باید تقریبا به ازاء هر متر مکعب 2 گرم کلر تزریق کنید حال سایر محاسبات با شماست.
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 07 نوامبر 2014 15:00
توسط suldoz
naderloo نوشته شده:suldoz نوشته شده:جناب ندرلو با تشکر
در پاسخ این سوال :مقدر دبی موجود(10000)در مقدار کلر مورد نیاز ضرب کرده و بر 24 تعداد ساعت روز تقسیم کرده و تبدیل به کیلو گرم در ساعت کرده(تقسیم بر هزار)
پس در این سوال مقدار درصد خلوص رو 100در نظ ر گرفته؟
(در عمل چنین چیزی وجود نداره که)
شما در توضیحاتتون اشاره ای به مقدار 2 کلر مورد نیاز نکردین
وقتی که از پرکلرین صحبت نشده احتمالا منظور کلر گازی که بالای 95 درصد کلرفعال دارد برای تامین دو میلی گرم کلر در هر لیتر هم که قبلا عرض کردم باید تقریبا به ازاء هر متر مکعب 2 گرم کلر تزریق کنید حال سایر محاسبات با شماست.
با در نظر گرفتن این موضوع پس راه حل اسانتر میشه
باتشکر
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 08 نوامبر 2014 23:04
توسط suldoz
چنانچه مقدار دبی آب بیشتر از 3000 متر مکعب در ساعت باشد استفاده از گاز کلر نسبت به سایر مشتقات آن مقرون به صرفه تر خواهد بود. در طراحی یک سیستم کلرزنی مهمترین نکته انتخاب اجکتور مناسب بر مبنای محاسبات هیدرولیکی خط تزریق می باشد
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 09 نوامبر 2014 19:24
توسط leila25
من آخرش متوجه نشدم این میزان تزریق کلر اب اشامیدنی رو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: سوال در مورد میزان تزریق و کلر زنی آب آشامیدنی
ارسال شده: 09 نوامبر 2014 21:19
توسط suldoz
جناب ندرلو واضح در مورد کلر زنی هم با پرکلرین و هم با گاز کلر بیان فرمودند وبا توضیحاتشون .راحت به جواب سوال رسیدیم هر جا مبهم من کمکتون کنم
فايل Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf a
ارسال شده: 10 نوامبر 2014 11:13
توسط banisaeid
Re: فايل Wastewater Engineering Collection and Pumping Metca
ارسال شده: 10 نوامبر 2014 12:33
توسط naderloo
سلام، اصلاح شد لطفا مشکلات لینک های شکسته تنها از طریق گزارش لینک شکسته و یا بخش تماس با سایت پی گیری شود
Re: سوال در مورد کلر زنی
ارسال شده: 10 نوامبر 2014 13:59
توسط suldoz
suldoz نوشته شده:برای سختی گیری 100مترمکعب ابی با سختی کربناته 200میلی گرم بر لیتربرحسب کربنات کلسیم ، چند کیلو گرم اهک با خلوص 70درصد لازم است(co2ازاد و منیزیم در اب وجود ندارد)
(با توضیح کامل)
با تشکر از دوستان
کسی به این سوال ما جواب نداده ها