صفحه 1 از 1

ارسال شده: 10 سپتامبر 2010 19:34
توسط naderloo
سلام

آقا مهدی دمای فاضلاب تابعی از دمای آب مورد استفاده میباشد به صورت جامع نمیتوانم به سوال شما پاسخ بدم چرا که باید دمای هوا، نوع فاضلاب، دبی یا میزان جریان و میزان BOD و COD ذکر شود ولی به طور کلی در مناطق سردسیر استفاده از برخی روشهای بیولوژیکی نظیر لاگونها یا برکه های تثبیت بایستی با طراحی های خاص بکار رود چراکه زمان ماند در لاگون ها بالاست و این امر سبب سرد شدن فاضلاب و اختلال شدید در عمل تصفیه خواهد شد و سایر روشهای بیولوژیک مانند لجن فعال و... نیز باید با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی طراحی گردد چراکه اصول طراحی در این روشهای اغلب متناسب آب و هوای کشورهای اروپایی و آمریکایی در نظر گرفته شده است و در صورت استفاده از پارامترهاي طراحي منطبق با شرايط آب و هوايي مختلف و مشخصات واقعي فاضلاب ها مي توان راندمان بالاتري را در راهبري و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب داشت. بنابراين توصيه ميشود به منظور طراحي تصفيه خانه ها در مناطق سردسير سرانه توليد فاضلاب و ساير پارامترهاي طراحي باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد.

روش­هاي كه مي‌تواند جهت تصفيه فاضلاب مد نظر قرار گيرد شامل موارد ذيل مي‌باشد:

الف – بركه ­هاي تثبيت (WSP)

ب- لجن فعال هوادهي گسترده همراه با رشد چسبيده بصورت نرخ بالا(Highrate : Extended Aeration)

ج- راكتورهاي تخليه تناوبي (Intermittent Cycle Extended Aeration)

د – سيستم لجن فعال همراه با رشد چسبيده (IFAS)

و- لاگون‌هاي هوادهي (Arated Lagoon )

هـ- سيستم لجن فعال متعاقب فيلتر چکنده (Trickliy filter- Actived Sludge)

و...